變壓器廠


信息詳情
油浸式變壓器如何放電
油浸式變壓器在檢修、維護或故障處理前,必須進行徹底放電,以避免殘余電荷導致觸電事故或設備損壞。以下是油浸式變壓器放電的詳細步驟、注意事項及安全規范:
一、放電前的準備工作
切斷電源
確保變壓器高壓側和低壓側均已斷開,并懸掛“禁止合閘,有人工作”警示牌。
操作人員需穿戴絕緣手套、絕緣靴等防護裝備。
準備放電工具
接地線:選用截面積不小于25mm2的軟銅線,長度根據現場需求確定。
放電棒:絕緣長度應滿足安全要求(如10kV設備用放電棒絕緣長度≥0.7m),并配備接地端。
驗電器:使用與變壓器電壓等級匹配的驗電器,確保其功能正常。
環境檢查
確認變壓器周圍無易燃易爆物品,通風良好,避免放電時產生電火花引發事故。
檢查變壓器油位是否正常,若油位過低需補充合格絕緣油后再放電。
二、放電操作步驟
1. 高壓側放電
步驟一:連接接地線
將接地線一端可靠接地(如接地網或專用接地樁),另一端預留足夠長度用于連接變壓器高壓側。
步驟二:使用放電棒放電
操作人員站在絕緣墊上,手持放電棒絕緣部分,將放電棒前端金屬頭緩慢靠近變壓器高壓側出線端(如套管頂部)。
當聽到“噼啪”放電聲或看到電火花時,保持接觸5-10秒,確保殘余電荷完全釋放。
重復操作2-3次,每次間隔1-2分鐘,直至無放電聲為止。
步驟三:直接接地(可選)
若條件允許,可將接地線直接纏繞在高壓側出線端,并固定牢固,確保充分放電。
2. 低壓側放電
步驟一:連接接地線
將另一根接地線一端接地,另一端預留用于連接低壓側。
步驟二:使用放電棒或直接接地
方法一:用放電棒接觸低壓側出線端,重復高壓側放電步驟。
方法二:將接地線直接纏繞在低壓側出線端,固定后保持接觸5分鐘以上。
3. 鐵心及夾件放電
步驟一:打開放油閥
緩慢打開變壓器底部放油閥,排放少量絕緣油(約5-10L),以降低油面高度,便于操作。
步驟二:接入接地線
使用專用接地線將鐵心接地端(通常位于變壓器底部或側面)與接地網可靠連接。
注意:若鐵心未設置專用接地端,需通過油箱外殼間接接地,但需確保接觸良好。
步驟三:放電時間
保持鐵心接地狀態至少30分鐘,確保殘余電荷完全釋放。
三、放電后的驗證與處理
驗電確認
使用驗電器對變壓器高壓側、低壓側及鐵心接地端進行驗電,確認無電壓顯示。
若驗電器報警,需重新放電直至驗電合格。
恢復安全措施
拆除所有接地線和放電棒,并妥善存放。
關閉變壓器放油閥,檢查油位是否正常。
清理現場,移除警示牌,恢復變壓器運行條件(如需)。
記錄與報告
記錄放電時間、操作人員、放電結果等信息,歸檔備查。
若放電過程中發現異常(如持續放電聲、絕緣油變色等),需立即停止操作并上報。
四、安全注意事項
嚴禁帶電操作
放電前必須確認變壓器已完全斷電,并使用驗電器驗證無電壓。
禁止在雨天或潮濕環境中進行放電操作,防止絕緣工具受潮導致觸電。
防止電弧灼傷
放電時操作人員應站在側面,避免直接面對放電點。
放電棒金屬頭與變壓器接觸時需緩慢靠近,防止產生強烈電弧。
避免油污染
放電過程中若絕緣油泄漏,需立即清理并更換合格油,防止油質劣化影響變壓器性能。
特殊場景處理
故障變壓器:若變壓器內部發生短路或接地故障,放電時可能產生較大電弧,需穿戴防火防護服并使用遠程操作工具。
大型變壓器:對于容量≥10MVA的變壓器,建議使用自動放電裝置,提高安全性和效率。
五、常見問題解答
Q:為什么需要多次放電?
A:變壓器內部存在分布電容,殘余電荷可能通過電容儲存并緩慢釋放,多次放電可確保徹底釋放。
Q:放電時間越長越好嗎?
A:放電時間需根據變壓器容量和電壓等級確定,一般高壓側放電5-10秒/次,鐵心放電≥30分鐘。過度放電可能損壞絕緣材料。
Q:能否用金屬導線直接短路放電?
A:嚴禁使用金屬導線直接短路變壓器出線端,否則會產生極大電流,導致設備損壞或人員傷亡。必須使用專用放電工具。