礦用變壓器怎么處理
礦用變壓器需通過定期維護、故障排查與及時處理來保障其安全穩定運行,具體措施如下:
外觀檢查和清潔:定期檢查變壓器外觀,尋找腐蝕、破損或漏油跡象,及時處理這些問題。同時,清潔變壓器表面,防止灰塵積累影響散熱。
溫度檢測:監控變壓器溫度,確保其在正常范圍內。高溫可能是故障的跡象,需及時查找原因并解決。
絕緣檢測:使用絕緣電阻表和試驗儀定期檢查變壓器的絕緣狀態,及時發現并修復絕緣問題,確保設備安全運行。
油質檢測和更換:絕緣油在變壓器中起到冷卻和絕緣作用。定期檢測油質,如介電強度和酸值,必要時更換新油,并對油箱進行清洗。
冷卻系統檢查:確保冷卻水的流量和溫度適宜,檢查風扇和散熱器,防止堵塞和散熱不良。
接地系統檢查:測試接地系統的良好性,防止接地電阻過大或接地線松動,確保人身和設備安全。
防雷措施:安裝外部避雷針和避雷器,保護變壓器免受雷擊損壞。
設備保護和安全防護:定期檢查熔斷器、斷路器等保護設備,確保其正常運行。檢查接線端子緊固情況,并確保周圍安全防護措施完善。
負載管理:礦用變壓器的負載狀態應保持良好,避免過載或長時間空載。不能在高壓側接入負載,否則可能會嚴重損壞變壓器。
故障排查與處理:
滲漏油:檢查油箱與零部件的聯接密封情況,以及焊接件或鑄造件是否存在缺陷。同時,檢查設備是否超負荷或受到撞擊振動。
異常聲響:根據聲響特征判斷故障原因,如電網發生過電壓、變壓器過負荷、分接開關合不到位、分接開關接觸不良、鐵心出現問題、接線瓷瓶局部放電、接地不良或未接地金屬部分放靜電、變壓器絕緣擊穿等,并進行相應處理。
溫升過高:檢查鐵芯是否局部短路、接地是否不良、鐵軛螺桿是否接地、電源電壓是否過高、引線部分是否接觸不良或松動燒壞、分接開關是否出現故障、線圈制造和檢修質量是否不良、鐵芯疊片周邊毛刺是否過大或縫隙是否不均勻、變壓器負荷是否偏高、變壓器一二次接線是否合格或接觸是否不良等,并進行相應處理。
輸出電壓異常:檢查電源電壓是否正常,繞組匝間是否短路,分接開關檔位是否正確,三相負荷是否平衡,高壓側是否出現缺相等,并進行相應處理。
上一條新聞::: 電力變壓器的運行分析